tháp hạ nhiệt giá thấp - các lỗi thường gặp trong bảng giá tháp giải nhiệt và bí quyết sử lý hiệu quả nhất giúp những nhà máy tránh tầm giá nếu gặp các nếu mang thể tự khắc phục mà chưa buộc phải sự can thiệp của những bên ký thuật.
những lỗi thường gặp trong tháp giải nhiệt nước
Chỉ tiêu của nước cấp và nước trong hệ thống giả dụ không được xử lý đạt theo tiêu chuẩn, thì chúng sẽ là những tác nhân dẫn đến những vấn đề trong hệ thống tháp giải nhiệt Cooling tower như sau
- Ẳn mòn hệ thống
- Cáu cặn bên trong hệ thống
- Rong rêu tăng trưởng bên trong hệ thống khiến cho mát
- Vi sinh vật lớn mạnh trên những ống đồng bình ngưng
- Tuổi thọ hệ thống giảm
- chi phí sữa chữa nâng cao cao
- Hoạt động cung cấp trì trệ
những lỗi thường gặp trong tháp giải nhiệt công nghiệp
Ẳn mòn hệ thống tháp giải nhiệt liang chi
Nguồn nước sử dụng chọn ẩn những chất nhiễm bẩn như: CO2 hòa tan ( từ ko khí, phản ứng phân hủy xác động vật – mang trong nước bởi oxy ), hơi axit hữu cơ ( sự thủy phân và oxy hóa các hơph chát amin, phản ứng phân hủy những mê say chất hữ cơ ). Hoặc tình trạng dùng lưu lượng hóa chất cho mục đích bảo trì hệ thống không xuất sắc, đồng thời tính chất dễ ăn mòn của hệ thống lúc hoạt động ở nhiêt độ cao…Dù ít hay phong phú thì nò chính là các nguyên nhân gây bắt buộc sự ăn mòn trong hệ thống của chúng ta.

Việc kiểm soát ăn mòn hệ thống tháp giải nhiệt nước dựa trên các cơ chế sau:
- Thụ động hóa: Chất ức chế sẽ tạo 1 lớp màng Oxit để bảo vệ bề mặt kim chiếc
- Tạo kết tủa: Chất ức chế phản ứng mang ion hóa trị II để tạo 1 lớp màng bảo vệ trên bề mặt kim loại
- Hấp thụ: Chất ức chế dễ hấp thụ trên bề mặt kim cái
- loại bỏ: dòng bỏ các tác nhân gây ăn mòn
Đóng cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt
- Nguồn nước đưa vào hệ thống dù đã hoặc chưa xử lý, đều mang theo 1 dư lượng tạp chất hoặc chưa loại bỏ hoàn toàn trong quá trình xử lý sơ bộ. Đồng thời do hầu hết giai đoạn tích tụ lâu dài dưới nhiệt độ, áp suất cao và hệ thống ko được bảo trì tẩy rửa đúng kì hạn. Sự tích tụ cáu cặn trong hệ thống sẽ là nguyên nhân ảnh hưởng đáng đề cập đến hiệu suất khiến cho việc của hệ thống.
Việc kiểm soát đóng cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt:
- Kiểm soát hệ số cô đặc ( chu kỳ vận hành hệ thống )
- Lắp đặt hệ thống xả đáy tự động hoặc bằng tay
- sử dụng hóa chất
+ Chống kết tủa: Trì hoãn sự hình thành những hạt sa lắng
+ Bẻ gãy cấu trúc tinh thể: giảm thiểu sự hình thành tinh thể lớn hơn
+ Phân tán: phân tán các hạt nhỏ không cho chúng kết hợp mang nhau
Sự phát triển của vi sinh vật trong hệ thống tháp hạ nhiệt ( hở )
Nguyên nhân của vấn đề này là do nồng độ những chất hữu cơ mang trong nước, đồng thời cũng là do ảnh hưởng của môi trường: nhiệt độ, độ ẩm…
Để khắc phục chúng ta sở hữu thể sử dụng hóa chất: Hóa chất được dùng gồm 2 cái là chất oxy hóa và không oxy hóa.
- Chất không oxy hóa sẽ phản ứng có màng tế bào tạo thành lớp màng bao quanh tế bào, kết quả màng tế bào sẽ ko trao đổi chất được với môi trường và dẫn đến cái chết của vi sinh vật.
- Chất oxy hóa sẽ tiêu diệt vi sinh vật khi tiếp xúc mang bề mặt hoặc tế bào vi sinh vật
quanh đó các vấn đề trên thì trong hệ thống tháp hạ nhiệt còn gặp 1 số các vấn đề, mà cũng nên hết sức lưu ý như: sự vững mạnh của rong rêu, tảo, sự tắc nghẽn do vi sinh vật trong những hệ thống nước khiến mát ( dạng hở )…
Tham khảo: "Xử lý tháp giải nhiệt bằng phương pháp lọc" : https://vitalk.vn/threads/xu-ly-nuoc...08473552747001