Vai trò của thông gió tầng hầm:

Thông gió tầng hầm là 1 trong các yêu cầu buộc phải lúc ngoại hình M&E cho nhà cao tầng . sở hữu tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì có thể thông gió bỗng nhiên, tuy nhiên các khu vực chẳng thể thông gió bất chợt có thể phải sử dụng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn mang không khí mới vào tầng hầm giảm thiểu trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.


2. các bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

B2:Thiết kế hệ thống , sắp đặt vị trí thiết bị.
B1: Nhận định tầng hầm, chọn phương án ngoài mặt (thông gió tự nhiên, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên tham số tính được , lựa chọn các kiểu trang bị thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

Chọn ví trí bố trí quạt hợp lý.

Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
có đề xuất chống cháy cho quạt ko.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp

Xác định rõ những trang bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối mang quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
song song, nên yêu cầu loại quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất thấp nhất,.. và nên tính toán mức giá sở hữu phù hợp có ngân quỹ cho phép không. giả dụ ko mang thể đổi thay chũng cái quạt.

3. cách thức xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

trước tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần thảo luận ko khí trong một giờ ) bình thường đối mang tầng hầm bội số từ 6-7 lần .
với được lưu lượng rồi thì tuỳ vào kiểu dáng ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên đường ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau Đó tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ mua ra tổn thất áp suất co, phắn , lượn, miệng gió. cộng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn một.2 lần nữa là xong.

khi chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn 1 hay 2 tốc độ sở hữu đề nghị chống cháy hay ko vì nó còn can hệ tới nghiệm thu và kết nối sở hữu hệ thống PCCC.

4. một số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được dùng khá phổ quát.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.