1. Hệ thống tiếp địa là gì?
Là một bộ phận của hệ thống chống sét. Có tác dụng dẫn truyền loại sét xuống đất mau chóng, an toàn phê duyệt 1 tuyến phố trở kháng tốt. tiêu tan năng lượng quá áp xuống đất, cân bằng điện thế. Nhờ vậy giúp bảo kê Công trình hạn chế được các thiệt hại bởi chiếc sét gây ra. cùng lúc đảm bảo an toàn cho con người, những đồ vật điện tử, viễn thông, hệ thống điện…

http://sgvietnam.vn/vn/he-thong-tiep-dia-chong-set-la-gi-quy-trinh-lap-dat-an-toan.html
hai. Cấu tạo của hệ thống tiếp địa chống sét
1 hệ thống tiếp địa đạt chuẩn gồm đầy đủ các bộ phận sau: cọc tiếp địa, dây kết liên, mối nối kết liên, hộp nối đất và rà soát.
Mỗi bộ phận có một nhiệm vụ riêng, nhưng tầm quan trọng là ngang nhau. Ngoài ra, để hệ thống tiếp địa hoạt động hiệu quả nhất, còn cần có hóa chất giảm điện trở đất, hay còn có tên gọi khác là nguyên liệu nâng cao tính dẫn điện cho đất. loại hóa chất này có tính năng hút ẩm, sau đấy tạo thành dạng keo bao vòng vèo điện cực, khiến nâng cao bề mặt tiếp xúc giữa đất và điện cực. Từ ấy giúp nâng cao khả năng tiêu tan mẫu điện.
3. cách lắp đặt hệ thống tiếp địa đúng thứ tự
Dựa vào đặc điểm địa hình, những yếu tố môi trường đất, bắt buộc của chủ nhà,…mà phương pháp thi công, nguyên liệu, vật tư có thể thay đổi chút xíu. Nhưng nhìn chung, trật tự thi công hệ thống tiếp địa gồm 3 bước chính sau:
3.1 Đào hố, rãnh hoặc khoan giếng tiếp đất
đầu tiên, cần xác định vị trí lắp đặt hệ thống tiếp địa. bắt buộc tránh những Công trình ngầm đã có trước đó.
Rãnh được đào đúng kích thước theo mẫu mã. thường ngày chiều rộng là 30 – 50cm, độ sâu là 60 – 80cm. Với những nơi có mặt bằng thi công tránh, hoặc điện trở suất đất cao thì vận dụng bí quyết khoan giếng.

3.2 Lắp đặt chỗ tiếp địa
Tiến hành đóng cọc tiếp địa, đóng sâu tới lúc đỉnh cọc cách đáy rãnh 10 – 15cm. Cọc ở vị trí đẹp đóng nông hơn những cọc khác. Khoảng cách thức giữa hai cọc liên tiếp thường bằng 2 lần chiều dài của cọc.
Tiếp theo rải cáp đồng dọc theo những rãnh đã đào. thực hành hàn hóa nhiệt để kết liên những cọc đã đóng.

Rải hóa chất giảm điện trở đất dọc cáp đồng. các dây dẫn sét nối từ kim chống sét vào hệ thống tiếp địa tại vị trí cọc trọng điểm.
3.3 Hoàn trả mặt bằng, kiểm tra hệ thống tiếp địa
Nên lắp đặt hố rà soát điện trở đất tại vị trí cọc trọng tâm của bãi tiếp địa.
thực hiện rà soát lần cuối các mối hàn, lấp đất, nện chặt các hố rãnh vừa đào để hoàn trả mặt bằng.
Đo điện trở đất toàn hệ thống. Chỉ số < 10Ω là đạt đề xuất.

4. Chu kỳ kiểm định hệ thống tiếp địa chống sét
Trong công đoạn sử dụng, nên thực hành kiểm tra định kỳ hệ thống tiếp địa. Nhằm đảm bảo an toàn và sớm phát hiện nếu có sự cố xảy ra để có hướng khắc phục kịp thời.
Cần kiểm định 6 tháng/ lần với hệ thống lắp đặt ở những khu vực đặc trưng nguy hiểm. một năm/lần với hệ thống tiếp địa lắp đặt ở khu vực nguy hiểm. Giảm còn 2 năm/lần ở các khu vực ít hiểm nguy.
Trong trường hợp có tai nạn, sự cố thì cần kiểm tra ngay. đặc thù, sau lúc có thiên tai, hỏa hoạn cần nhanh chóng rà soát lại hệ thống tiếp địa để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động tốt.