Senior Member
Tại sao biến tần công nghiệp hay báo lỗi quá dòng
Biến tần có chức năng bảo vệ quá dòng khá tốt để bảo vệ động cơ. Biến tần báo lỗi quá dòng thỉnh thoảng phát sinh từ tải, từ động cơ và có khi do lỗi cài đặt biến tần. Người vận
hành cần phải tìm ra duyên do gốc báo lỗi quá dòng để xử lý nếu không động cơ dễ hỏng
nếu quá dòng xảy ra thẳng thớm. - RCBO Schneider
Cùng tìm hiểu một số nguyên do có thể biến tần báo lổi quá dòng ở biến tần nhé:
1. Biến tần báo quá dòng khi biến tần đang hoạt động cấp nguồn cho động cơ?
– thẩm tra hệ thống tải, cơ khí xem có quá tải không?
– Đo dòng hoạt động thực ở ngõ ra của biến tần so với dòng điện hiển thị của biến tần xem
biến tần có bị quá tải thực không? Nếu đo dòng ngõ ra nhỏ hơn dòng hiển thị của biến tần thì
duyên cớ là cảm biến dòng của biến tần bị hỏng.
– soát Quạt Biến tần còn hoạt động hay không? thỉnh thoảng quạt hỏng biến tấn cũng báo
dòng điện sai
- rà soát cuộn dây motor, trường hợp motor bị ngắn mạch cũng gây quá dòng
2. Biến tần báo lỗi OC ngay khi vừa nhấn RUN
- Đo tham số cầu Diod hoặc điện trở R.S.T, U.V.W. Nếu thông số 1 trong các kết quả đo
phải là giá trị Mega Ohm, nếu không thì biến tần đã bị hư phần cứng.
3. Biến tần báo OC khi đang tăng tốc.
- soát thời gian tăng tốc của Biến tần có hạp hay chưa – có thể tăng lên để theo dõi.
- rà soát công suất Biến tần có phù hợp với công suất của tải hay không?
- thẩm tra bộ phận và kết cấu cơ khí, vòng bi, bạc đạn và các vấn đề liên hệ.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/cong-tac-h...xckd-schneider
4. Lỗi Quá dòng khi giảm tốc
– Kiểm tra chế độ giảm tốc và thời kì giảm tốc, thỉnh thoảng giảm tôc quá nhanh cũng gây quá
dòng
- Có thể cân nhắc đến việc gắn thêm điện trở xả nếu hệ thống yêu cầu thời gian giảm tốc ngắn,
quán tính tải lớn …..
– Nếu những áp dụng không yêu cầu thời gian giảm tốc thì nên chuyển biến tần qua chế độ
dừng tự do
Biến tần báo lỗi Quá dòng OC- Cách khắc phục
Lỗi quá dòng khi dùng biến tần rất thường xảy ra và đây là một trong những lỗi
hiểm nguy và cần phải được cân nhắc thật kỹ trước khi Reset hoặc cúp nguồn dể xóa lỗi và
cho Run lại.
nguyên nhân của lỗi này có rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ xin đề cập đến những nguyên
nhân chính, thường hay gặp trong thực tiễn
Xem thêm >>> Biến tần Rexroth
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 – trọng điểm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679
Fax: 0650 3796512
Email: hoanguyen@khanghuantech.com
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Sự sáng bóng và độ bền của cột cờ inox 304 là lý do chính khiến chúng trở thành lựa chọn ưa thích cho việc treo cờ quốc gia hay cờ tổ quốc. Với khả năng chống ăn mòn và chống gỉ sét, chúng đảm bảo...
Inox Hải Minh: Đồng hành đáng tin...